發表於 17-6-27 20:54 |只看該作者

回覆樓主:

曾經有一個好極端例子,係試晒所有嘢都搵不到原因,最後要用錶度,原來其中一個電掣位師傅在安裝時“斟線”做得不好,要那個電器開左一排發熱先跳。

所以如果樓主跟我上面的意見都搞不到的話,唔好為左幾百蚊,搵電氣師傅幫你最安全!


水晶宮

積分: 53317


22#
發表於 17-6-27 20:58 |只看該作者
本帖最後由 howmuch 於 17-6-27 21:03 編輯
crshk 發表於 17-6-27 20:38
除左全屋的插蘇,所有有“水線”的電器漏電都會令到漏電斷路器跳掣,包括抽氣扇,冷氣機,熱水爐,天花燈 ...

大部分家居, 漏電斷路器(水氣掣)只會接駁去保護插蘇的電路, 樓主的電箱就接駁埋抽氣扇(接駁埋都冇壞), 而其他固定電器設備並沒有接駁水氣掣, 只需要MCB及水線保護便足夠, 參考 機電工程署 COP 2009, 都是咁做.

如果樓主的電箱能打開多一層(不建議咁做), 便能看清楚沒有接駁水氣掣.


侯爵府

積分: 20619


23#
發表於 17-6-27 21:03 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 20:58
大部分家居, 漏電斷路器(水氣掣)只會接駁去保護插蘇的電路, 樓主的電箱就接駁埋抽氣扇(接駁埋都冇壞), 而 ...

好的電氣師傅,或者個別要高稍高的客重新鋪線時會做得高於 EMSD 的 COP 最低要求。所以點解有些個案連燈有事都會跳埋水氣掣。


侯爵府

積分: 20619


24#
發表於 17-6-27 21:06 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 21:03
好的電氣師傅,或者個別要高稍高的客重新鋪線時會做得高於 EMSD 的 COP 最低要求。所以點解有些個案連燈有 ...

俾多少少錢,多一重保障,好多人依家重新裝修都會咁做。 EMSD 的 COP 只係最低要求,某程度上未必符合現今家居所需。


侯爵府

積分: 20619


25#
發表於 17-6-27 21:09 |只看該作者

回覆樓主:

我無係現場,未能了解樓主屋入面的電路係點設計,只不過係憑經驗將樓主遇到的問題的可能性一一告之。


水晶宮

積分: 53317


26#
發表於 17-6-27 21:09 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 21:03
好的電氣師傅,或者個別要高稍高的客重新鋪線時會做得高於 EMSD 的 COP 最低要求。所以點解有些個案連燈有 ...

水氣掣是好敏感, 乜都駁埋, 跳掣都跳到暈...., 一般比較經常用手接觸的 (e.g. 插蘇), 就有需要.


侯爵府

積分: 20619


27#
發表於 17-6-27 21:12 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 21:09
水氣掣是好敏感, 乜都駁埋, 跳掣都跳到暈...., 一般比較經常用手接觸的 (e.g. 插蘇), 就有需要. ...

優質的水氣掣不會亂跳,一跳水氣掣即係有電器出現漏電情況出現,達至保障用家目的。

如果唔係,裝水氣掣嚟做乜?


水晶宮

積分: 53317


28#
發表於 17-6-27 21:27 |只看該作者
本帖最後由 howmuch 於 17-6-27 21:27 編輯
crshk 發表於 17-6-27 21:12
優質的水氣掣不會亂跳,一跳水氣掣即係有電器出現漏電情況出現,達至保障用家目的。

如果唔係,裝水氣掣 ...

唔緊要啦, 或者你認為全屋駁晒水氣掣先安全, 其實都冇壞...各有各想法.

不過好多都唔係一定咁做, 所以跳水氣掣, 唔駛check晒全屋電器設備, 看樓主的電箱掣的編排, 抽氣扇及插蘇是可能漏電的源頭.


侯爵府

積分: 20619


29#
發表於 17-6-27 21:35 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 21:27
唔緊要啦, 或者你認為全屋駁晒水氣掣先安全, 其實都冇壞...各有各想法.

不過好多都唔係一定咁做, 所 ...

我只係分享番好多客依家會咁做,有某些發展商都係咁做,唔係我個人意見。


侯爵府

積分: 20619


30#
發表於 17-6-27 21:40 |只看該作者
howmuch 發表於 17-6-27 21:27
唔緊要啦, 或者你認為全屋駁晒水氣掣先安全, 其實都冇壞...各有各想法.

不過好多都唔係一定咁做, 所 ...

至於你話跳水氣掣唔駛 check 晒全屋電器設備,我就好有保留,起碼我日常工作處理相同情況,同有經驗和負責任的師傅一定唔會咁做。

Anyway, 樓主呢個情況我可以分享的已經分享晒。樓主想點做自己決定啦。

Good Luck!


伯爵府

積分: 18903


31#
發表於 17-6-27 21:45 |只看該作者
水氣掣[漏電斷路器]

有電到就要有 support
夕陽霧落留竣嶺.
     風嘯海濤帶鳥歸.
  輕拂何處花香溢.
           驚浪相奏試心絃.........


水晶宮

積分: 53317


32#
發表於 17-6-27 22:10 |只看該作者

回覆樓主:

再簡單D,樓主是跳水氣掣,按一按水氣掣上面的test 掣,便知水氣掣的保護範圍,其他沒影響的電器,就算漏電,都唔會用逐件電器開関的方法檢查得到,所以不能在這次檢查上一同檢查。


子爵府

積分: 12846


33#
發表於 17-6-27 22:55 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 20:38
除左全屋的插蘇,所有有“水線”的電器漏電都會令到漏電斷路器跳掣,包括抽氣扇,冷氣機,熱水爐,天花燈 ...
他張圖片個水氣掣只係接了抽氣扇,全屋13A插座,唔包冷氣,熱水爐,燈。


侯爵府

積分: 20619


34#
發表於 17-6-27 22:59 |只看該作者
teddybearhk 發表於 17-6-27 22:55
他張圖片個水氣掣只係接了抽氣扇,全屋13A插座,唔包冷氣,熱水爐,燈。

經驗所得,無拆開睇未必準確。


子爵府

積分: 12846


35#
發表於 17-6-27 23:00 |只看該作者
crshk 發表於 17-6-27 21:35
我只係分享番好多客依家會咁做,有某些發展商都係咁做,唔係我個人意見。
...
全部加水氣掣好,可惜部分業主孤寒,一個兩舊水,四個掣要800元,俾我一定加


侯爵府

積分: 20619


36#
發表於 17-6-27 23:03 |只看該作者
teddybearhk 發表於 17-6-27 23:00
全部加水氣掣好,可惜部分業主孤寒,一個兩舊水,四個掣要800元,俾我一定加 ...

如果新造,我指重新做過,會平一點嘅。

有些錢,真係唔好慳。


大宅

積分: 2451


37#
發表於 17-6-28 01:13 |只看該作者

回覆樓主:

攪左成晚終於知道應該係電腦果part,不過唔sure係電腦組件還是拖板出事


伯爵府

積分: 18903


38#
發表於 17-6-28 08:19 |只看該作者
小墨魚 發表於 17-6-28 01:13
攪左成晚終於知道應該係電腦果part,不過唔sure係電腦組件還是拖板出事
新手啫,但有頭緒,...抽絲剝繭,okla